發表於 2014-5-8 14:08 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 PineApple 於 2014-5-8 14:10 編輯

ㄧ般冷却水塔的運用在機械設備冷却循環水(iw)的降溫如水冷式冷氣機,中央空調系統還有須要用到水冷設備的機械。所以冷却水塔所處理的水比須高於大氣溫度。冷却水塔原理只是把水面積延展來達到熱傳遞效應而已。
發表於 2014-5-8 14:53 | 顯示全部樓層
這個問題我曾經問過冷凍技師,想說把我廠內沒用的冷卻水塔來散熱
當時他是直接跟我說沒辦法!! 水塔散熱水溫必須比外氣溫高才有辦法散熱
如果用比外氣溫低的水是沒有辦法做熱交換的
要降溫必須要有散熱的地方才可以
結論是他建議我拉一條水管引進冰箱或冷氣出風口才有熱循環效果

點評

原則上是的,不過不是"氣溫",而是"濕球溫度"!  發表於 2014-5-8 22:57
+1正確  發表於 2014-5-8 15:59
發表於 2014-5-8 15:58 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2014-5-8 16:36 | 顯示全部樓層
補充Pineapple大之說明:散熱之原理為利用2個不同溫度之媒介接觸,溫度低的帶走溫度高,達到散熱之功用.水體溫度來自氣溫,太陽直射與容器(含土塘)溫度之綜合體,假如水體很淺(例如30cm)白鐵容器加上陽光直射,水體溫度高於氣溫,那冷卻水塔由風扇之氣溫空氣對高於氣溫之水體散熱有效.假如水體溫度低於氣溫那會反效果,例如35度C之空氣對25度C之水體吹,水溫只會上升不會下降,所以要降低或升高水體之溫度只能從2方面著手.主動與被動面:主動面就是強制作為,例如冷氣或暖氣.被動面就是增加水深及避免陽光直射,讓氣溫對水體之影響降低與避免熱源之產生.另容器之選擇亦然,避免容易吸熱之容器.
提供淺見供參考
發表於 2014-5-8 16:46 | 顯示全部樓層
SAM_T 發表於 2014-5-8 16:36
補充Pineapple大之說明:散熱之原理為利用2個不同溫度之媒介接觸,溫度低的帶走溫度高,達到散熱之功用.水體溫 ...

發表於 2014-5-8 18:23 | 顯示全部樓層
事實上根據熱對流效應如果以水中溫度變化除非是水很淺而且是置於地面上讓太陽直射除此之外水中溫度要上升到28度以上是有點困難的
發表於 2014-5-8 18:56 | 顯示全部樓層
Double 發表於 2014-5-6 21:00
大大,這是一定可行的,不過室外水池用冷水機怕比較耗電,所以想找省電的方法..^^ ...

單純池子降溫.我的經驗是可以得...
以前我池子水問夏季常常都在32_35度.....
小池子加上放在頂樓....
但至從去年加了一組曝氣塔.水溫最高到30度.
曝氣塔的循環水量在每小時.2.5頓.
水池2.25頓.總水量3.5頓
而且我的曝氣塔很小一個...
你參考...

點評

讚!多謝實際數據分享!  發表於 2014-5-8 23:02
發表於 2014-5-8 19:09 | 顯示全部樓層
Double 發表於 2014-5-7 20:22
taialno大大,
有道理!冷卻水塔一定要水夠乾淨才行.
北部有魚友用冷卻水塔,不過他的池水超乾淨.

我看過幾個魚友用舊的冷卻水塔來作曝氣塔.
除了曝氣效過不錯外.還達到降溫...
參考
發表於 2014-5-8 19:13 | 顯示全部樓層
http://www.koitw.com.tw/discuz/f ... 3357&highlight=
這方法我也用過....
降溫很有效

點評

這方法與一些景觀餐廳會在餐廳週圍用細水霧降溫一樣,都是利用水的蒸發來帶走大量熱量而達到降溫目的  發表於 2014-5-8 23:12
這方法超屌,簡單,省電,又有效果,真是太棒了!  發表於 2014-5-8 23:03
發表於 2014-5-8 21:43 | 顯示全部樓層
歡喜風 發表於 2014-5-8 14:53
這個問題我曾經問過冷凍技師,想說把我廠內沒用的冷卻水塔來散熱
當時他是直接跟我說沒辦法!! 水塔散熱水溫 ...

大家好:
    上面有幾位大大的觀念不太對必須加以澄清說明免得誤導大家。

    冷卻水塔最主要的降溫是靠水的蒸發來帶走熱量而非靠空氣帶走熱量,空氣溫度比冷卻水入水溫度高則冷卻水塔就沒效的說法是不正確的。

    冰水主機有氣冷式與水冷式兩大類,氣冷式是靠風扇吸取大量室外空氣來冷卻主機,因此冷卻溫度無法低於空氣溫度也就是乾球溫度。水冷式則是利用冷卻水塔將冷卻水降溫來冷卻主機,冷卻水經冷卻水塔降溫後的溫度介於乾球溫度與溼球溫度之間,一般冷卻水塔入水與出水溫度可相差5度。冰水主機的效率取決於冷卻水的溫度,冷卻水溫越低則冰水主機效率越高,夏天白天高溫時通常相對濕度很低此時冷卻水的溫度可輕易達成比乾球溫度低五度,也就是說水冷式冰水主機系統會比氣冷式冰水主機系統節省電能。那為何還用氣冷式冰水主機,因為氣冷式冰水主機建置成本低所需空間較小又不需大量的冷卻水消耗補充。
    理論上冷卻水塔的出水溫度最低就是當時的濕球溫度,一般而言則是濕球溫度加3~5度C是冷卻水塔效能最好的工作區間,冷卻水出水溫度越低(越接近溼球溫度)則耗能就越大,但冰水主機冷卻水溫度越低則效率越高越省能,因此在考慮整體空調效能就會得到最佳的冷卻水出水溫度。
    常溫下1kg的空氣比熱容約1012J,而1kg的水比熱容高達4200J(1千卡),空氣中主要成份是氮與氧約4:1,一莫耳體積22.4公升的空氣約重28×0.8+32×0.2=28.8g,也就是說1kg 的空氣體積約778公升而1公升的水就有1kg,4200/1012=4.15 代表4.15kg的空氣升降一度C的熱量=1kg的水溫升降一度C,或是1公升的水升降一度C=3228公升的空氣升降一度C。但1kg的水蒸發就能帶走539千卡的熱量也就是說蒸發1.855g的水就能降溫1公升的水一度C或將3228公升的空氣降溫一度C。
    冷卻水塔中的風扇吸取空氣的目的不是直接在與水做熱交換,而是吸取冷卻水塔週遭低溼度的空氣向上與由上往下噴灑的水霧結合,讓水蒸發帶走熱量並由冷卻水塔上方排出飽含水蒸氣的高濕度空氣來達成降低水溫的最終目的。

點評

讚~清楚明白!!!  發表於 2014-5-9 16:33
yun
正解~給讚~!  發表於 2014-5-9 11:09
就說大大超強唄...大大理化一定很強...  發表於 2014-5-8 23:14
讚!!  發表於 2014-5-8 22:32
讚  發表於 2014-5-8 21:56
發表於 2014-5-8 21:58 | 顯示全部樓層
天下父母 發表於 2014-5-8 18:56
單純池子降溫.我的經驗是可以得...
以前我池子水問夏季常常都在32_35度.....
小池子加上放在頂樓....

天下大:晚安!
曝氣塔或滴流槽本身的作用就有點像迷你型的冷卻水塔,差別只在沒有風扇與蒸發效果較弱一點罷了.但基本上或多或少都有水份蒸發故仍有降溫效果.
發表於 2014-5-8 22:35 | 顯示全部樓層
yusunli 發表於 2014-5-8 21:43
大家好:
    上面有幾位大大的觀念不太對必須加以澄清說明免得誤導大家。


本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?註冊

x
發表於 2014-5-8 22:47 | 顯示全部樓層
yusunli 發表於 2014-5-8 21:43
大家好:
    上面有幾位大大的觀念不太對必須加以澄清說明免得誤導大家。

這個問題真的很有趣
去年我問過三個冷凍技師,三個都說沒辦法
但我在曝氣塔內打入空氣卻讓水溫低了一兩度
我想是因為使用冷卻水塔的效率太差,他們不列入考慮吧!!
還是要有人實際實驗後才準確!!

 樓主| 發表於 2014-5-8 23:01 | 顯示全部樓層
PineApple 發表於 2014-5-8 18:23
事實上根據熱對流效應如果以水中溫度變化除非是水很淺而且是置於地面上讓太陽直射除此之外水中溫 ...

PineApple大大,
通風良好加上遮陽是真的可以控制的比較低溫,
若非,在最熱的夏天,28真的挺容易達到的哦..
 樓主| 發表於 2014-5-8 23:21 | 顯示全部樓層
yusunli 發表於 2014-5-8 21:43
大家好:
    上面有幾位大大的觀念不太對必須加以澄清說明免得誤導大家。

yusunli大大,
這回答真的超專業的,大大的理化一定很強..^^
可惜的是理論上最低也就只能達到"濕球溫度",
而濕球溫度據說夏天北部約略27,中部28,南部29.
所以在最熱的夏天能夠到27也差不多是極限吧?

趁著高手發言,偷偷多問一些...

1. 如何測量所處位置的"濕球溫度"呢?
把溫度計用濕毛巾包起來就是了嗎?

2. 有可能降低環境的"濕球溫度",
如果設計的像是涵洞的裡面的魚池,
這樣的涵洞,其濕球溫度應該比相同區域的單純只是遮光的區域更低,是嗎?
 樓主| 發表於 2014-5-8 23:22 | 顯示全部樓層
天下父母 發表於 2014-5-8 19:13
http://www.koitw.com.tw/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=3357&highlight=
這方法我也用過....
降溫 ...

請問天下大大您的池子因此降了幾度呢?在最熱的夏天大約幾度?
小弟純粹想參考各方數據,再猜想能做到的極限.{:1_508:}
發表於 2014-5-9 01:01 | 顯示全部樓層
各位大大好:對不起我只就原理部分簡單說明,造成各位之誤解深感歉意,我的理解其實與yusunli大大實務之說明其實差異不大,首先說明我並不是冷凍空調專家,亦不太懂冷卻水塔之實務運作,我在大樓頂看過2種不同形式之空調冷卻方式,一種是很多管狀之結構(這應為冰水水冷式),另一種就是圓狀滴流式(這應為氣冷式),假如是冰水水冷式那就是我說的強制式做為,這應不是Double版大此版之用意,Double版大應是針對一般圓狀滴流式之應用說明,假如水體容器是頂樓之水泥,水泥吸收陽光熱加上水體淺,致使水溫高於氣溫或傍晚氣溫降水溫尚未降,則滴流式冷卻水塔應可降溫至氣溫之溫度,就如同yusunli大大所說(氣冷式是靠風扇吸取大量室外空氣來冷卻主機,因此冷卻溫度無法低於空氣溫度也就是乾球溫度),反之若是水體溫度低於氣溫那使用滴流式冷卻水塔應無法再降溫,養殖水體本身應不會自己產生熱源(溫昇作用(除了馬達之熱量)),所以滴流式冷卻水塔之降溫作用功效,應取決於被降溫之水體環境,如上說明不知是否有誤.
個人有一疑問:假如水體溫度同於氣溫,那經過滴流式冷卻水塔之氣體蒸發降溫,溫度是否可降?
發表於 2014-5-9 10:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 johnny0829 於 2014-5-9 10:10 編輯
Double 發表於 2014-5-8 23:21
yusunli大大,
這回答真的超專業的,大大的理化一定很強..^^
可惜的是理論上最低也就只能達到"濕球溫度",



1. 如何測量所處位置的"濕球溫度"呢?
把溫度計用濕毛巾包起來就是了嗎?
外面有五金行有在賣乾溼球溫度計我覺得買這種就好了!!便宜好用!! 乾球、濕球的溫度差,透過查表方式得知目前相對濕度

https://tw.page.bid.yahoo.com/tw ... Pk_DsZxyFbN8;_ylv=3

2. 有可能降低環境的"濕球溫度",
如果設計的像是涵洞的裡面的魚池,
這樣的涵洞,其濕球溫度應該比相同區域的單純只是遮光的區域更低,是嗎?
可以!!不過應該沒人會這樣做,如加除濕機或開冷氣!!!移除空氣中所含的水分!!!

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?註冊

x

點評

謝謝.打算購買此溫濕度計.  發表於 2014-5-9 18:16
發表於 2014-5-9 10:08 | 顯示全部樓層
SAM_T 發表於 2014-5-9 01:01
各位大大好:對不起我只就原理部分簡單說明,造成各位之誤解深感歉意,我的理解其實與yusunli大大實務之說明其 ...

假如水體溫度同於氣溫,那經過滴流式冷卻水塔之氣體蒸發降溫,溫度是否可降?
重點還是當時的相對濕度為多少??其決定水體有多少的熱可藉由空氣帶走!!所以假如是下雨天的話濕度100%就無法再降溫囉!!
發表於 2014-5-9 12:22 | 顯示全部樓層
Double 發表於 2014-5-8 23:22
請問天下大大您的池子因此降了幾度呢?在最熱的夏天大約幾度?
小弟純粹想參考各方數據,再猜想能做到的極限 ...

你好....
大約5度左右....
大部分都在28度.29度比較多....

點評

感謝.很好的參考.  發表於 2014-5-9 18:14